找回密码
 注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索

扫描二维码

【第156期工地巡查】直击工地,不合格现场整改!

[复制链接]
发表于 2019-6-20 17:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.jpg


  工程大比武已与月初正式启动,工程部的老大哥们早已在于品质较量的路上越走越远。区域联动对集团工地进行全面抽检,用专业的眼光审查每一个细节,紧抓工地质量与结果,及时发现并解决施工中存在的问题以此加大工地质量的管控。为每一位客户把好质量关,誓将品质进行到底!


惠州站

中州天御8-1-2xxx

2.jpg

  现场进行墙面批灰阶段,干净整洁,巡查团队对已完工的项目进行检验,发现墙面线槽修补不合格,并且批灰有几处平整度没有达标。要求相关监理记录并安排整改。


天誉9-xxx


3.jpg


施工人员衣着整齐,施工现场整洁良好,地砖成品保护及时到位。现场发现厨卫墙砖均有空鼓,要求整改;同时主卫门洞不合理,需砌门垛并安装门头梁。

珑湖湾5-2xxx

4.jpg

  现场木工吊顶基本施工完成,卫生干净整洁。施工前的放样清晰可见。巡查人员对工地进行检查时发现天花石膏板V型槽处理不到位,要求整改。同时卫生间闭水试验的高度不够,要求增加门槛石并涂刷防水增加闭水试验水位。


方直东岸44-3xxx


5.jpg

  现场进入批灰阶段,墙面批灰、墙面砖及天花吊顶的平整度均符合施工要求,防水施工到位,整体干净整洁。同时巡查团队也发现了施工的不完美,厨卫墙面几处空鼓、墙面砖出水口没有用开孔器开孔、地面找平不达标,现场标记并要求整改。


中山站

利和豪庭10-1xxx



6.jpg

天玺湾28-2-1xxx

7.jpg

工程总监、工程经理及监理组成质检小组对中山区域的工地进行抽检。

①成品保护到位,放样清晰可见。墙面砖平整度及垂直度均符合施工标准。

②放样美观,成品保护到位;施工材料及工具摆放整齐,地面找平平整、水电标识标准到位;墙砖平整无空鼓。小白板未及时更新,要求现场更改。


对于装修而言
所有成败的定论
大多来自最终的交付端口
对于品质的把控
浩天从未松懈
不忘初心
只为您的一句
满意



发表于 2019-6-21 17:57:26 来自手机 | 显示全部楼层
好规范哦,赞赞()
来自: iPhone客户端
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-23 15:29:09 | 显示全部楼层
Chirrly 发表于 2019-6-21 17:57
好规范哦,赞赞()

感谢关注
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-29 17:12:47 来自手机 | 显示全部楼层
赞,转发了
来自: iPhone客户端
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-30 19:25:40 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|广告合作|大亚湾在线 ( 粤ICP备12059854号 )

GMT+8, 2024-5-4 18:07 , Processed in 0.123399 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表